РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Правила форума
Уважаемые пользователи! Задавая вопрос, помните: у других людей тоже есть дела, семьи, проблемы, огорчения и просто лень. Не ждите сиюминутного ответа, а лучше всего - не тяните до последней ночи. Есть наброски - покажите. А головой работать не хотите - договаривайтесь. А вот помочь - это завсегда!
Уважаемые пользователи! Задавая вопрос, помните: у других людей тоже есть дела, семьи, проблемы, огорчения и просто лень. Не ждите сиюминутного ответа, а лучше всего - не тяните до последней ночи. Есть наброски - покажите. А головой работать не хотите - договаривайтесь. А вот помочь - это завсегда!
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Это конечно по силам, и понятно. Спасибо. 

Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Mihas^ писал(а):Это конечно по силам, и понятно. Спасибо.
Uш получилось = 882В. Хотя при таком удельном, при Uо=884кВ. А шаг находится прямо по оси. То это естественно.
Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Упс
822В

Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!
-
- Задержавшийся тут
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 мар 2015, 19:33
- Пол: мужской
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Доброй ночи МаэстроZ! У меня почти такая же задача. Значения получаются бешеные. Вопрос-как влияет обрыв на потенциал и сопротивление заземлителя?
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
после подсчетов не 882, поторопился пересчитал = 635,09В.
Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!
-
- Администратор
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
- Пол: мужской
- Имя: Вячеслав
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Mihas^ писал(а):![]()
после подсчетов не 882, поторопился пересчитал = 635,09В.
Я так понял, что с геометрией и Пифагором у вас не очень... соответственно И если присмотреться, то φе2 находится аналогично
-
- Администратор
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
- Пол: мужской
- Имя: Вячеслав
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Geka писал(а):Qr Bbpost Значения получаются бешеные
Всё может быть. У вас же теория преподается. А в ней главное - научить считать. Это во-первых. А во-вторых, никто ж не знает, как вы считали.
Geka писал(а):Qr Bbpost как влияет обрыв на потенциал и сопротивление заземлителя?
Влияет расстояние до обрыва и глубина закопки заземлителя. Чем больше и глубже заземлитель, тем меньше его сопротивление, т.е. лучше контакт с землей.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Это я уже сам запутался.
Так как такое решение у меня было, но почему то отправил Вам другое, да еще выделенное
. Но все же
.




Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!
-
- Администратор
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
- Пол: мужской
- Имя: Вячеслав
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Mihas^ писал(а):Qr Bbpost пересчитал = 635,09В
Не считал. Перепроверять не будем?
Вернуться в «Задачи смешанного типа»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 85 гостей