А....теперь понятно. Только одна из точек шага, та что слева, скорее всего по центру заземлителя должна быть. Да? Я на рисунке показал
φ0= Uо=φ1+φ2+φ3+φ4
Потом найти потенциал каждого шара относительно заданного (который в земле), т.е. найти φ1, φ2, φ3, φ4. Шары я нумерую так: №1 - заданный в задаче внизу, №2 - верхний левый, №3 - верхний правый, №4 - верхний нижний. Соответсвенно, индексы шаров совпадают с порядковыми индексами потенциалов.
Формульный редактор я пока на форум не ставил, так что придется пока в картинках Когда запишите после подстановки данных выражение для Uз, то в числителе останется неизвестным ток I.
Далее нужно записать формулу для сопротивления заземлителя, а именно, что Rз=Uз/I
Величина I сократится и получится выражение для подсчета Rз с известными данными, т.е.
А потом уже можно и за Uш взяться, предварительно найдя φс=φс1+φс2+φс3+φс4 и φd=φd1+φd2+φd3+φd4. c и d - это точки шага, расстояние между которыми у вас равны, если верить вашим данным 0,8м. Т.е. шаговое напряжение будет равно Uш=φс-φd. φс и φd - потенциалы соответствующих точек от воздействия каждого из шаров.
Так? Заморочная, конечно, задачка, но не страшная. Шаговое напряжение будет равно разности потенциалов в одной точке шага и другой. А для этого надо найти потенциал заземлителя, который обусловлен влиянием в том числе и виртуальных заземлителей (согласно вашим обозначениям U0 - это Uз). ТогдаРАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Правила форума
Уважаемые пользователи! Задавая вопрос, помните: у других людей тоже есть дела, семьи, проблемы, огорчения и просто лень. Не ждите сиюминутного ответа, а лучше всего - не тяните до последней ночи. Есть наброски - покажите. А головой работать не хотите - договаривайтесь. А вот помочь - это завсегда!
Уважаемые пользователи! Задавая вопрос, помните: у других людей тоже есть дела, семьи, проблемы, огорчения и просто лень. Не ждите сиюминутного ответа, а лучше всего - не тяните до последней ночи. Есть наброски - покажите. А головой работать не хотите - договаривайтесь. А вот помочь - это завсегда!
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Спасибо за поправки. Так значит получается, что мое уравнение поиска Uз правильно. По построению схемы зеркального изображения я думаю правильно, заземлитель он черный. Извините что не сообщил ток известен 1000А. А по поводу смещения шага, то по условию задачи от обрыва до первой ступни человека 9,6м, а до центра сферы 10м, d шара = 1м, то есть вторая ступня получается по краю сферы как я и изобразил. Конечно есть у
непонятка он в задании ставит удельное 10 в-4ой, а это по условию однородная почва, что соответствует 10 в-2ой, а 10 в -4ой это удельное жидкости.

Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!
-
- Администратор
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
- Пол: мужской
- Имя: Вячеслав
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Mihas^ писал(а):Qr Bbpost мое уравнение поиска Uз
Последние два слагаемых какие-то не такие. Я не понял как они у вас получилось. Под корнем должно быть удвоенное произведение а в квадрате плюс б в квадрате. Это расстояние - гипотенуза - от центра шара №3(верхний правый) до центра заданного по условию шара на основании теоремы Пифагора. А между нижними расстояние по центрам равно 2b, т.е. два умноженное на десять. А у вас пятнадцать, умноженное на 10а

Mihas^ писал(а):Qr Bbpost по условию задачи от обрыва до первой ступни человека 9,6м, а до центра сферы 10м, d шара = 1м, то есть вторая ступня получается по краю сферы
Значит все потенциалы φс1,φс2,φс3,φс4,φd1,φd2,φd3,φd4 от каждого шара на обе точки шага надо будет вычислять по Пифагору.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Мы говорим о растекании тока зеркально 3-го заземлителя. Да пересмотрел должно быть 2а2+2b2 спасибо, был не прав. Еще раз спасибо буду вычислять, а то по первому уравнению ответ получался какой то мутный.
Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!
-
- Администратор
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
- Пол: мужской
- Имя: Вячеслав
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Оно и третье слагаемое
надо правильно написать: РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Значит все потенциалы φс1,φс2,φс3,φс4,φd1,φd2,φd3,φd4 от каждого шара на обе точки шага надо будет вычислять по Пифагору.
Uз = 885кВ, Rз =885Ом, а вот с шаговым никак, вобщем то расчитать по уравнению Uш = φа - φb
φа = I/2πγ(1/a+1/a+1/√(a^2+2b^2 )+1/√(a^2+2b^2 ))
φb = I/2πγ(1/√(a^2+〖lш〗^2 )+1/√(a^2+(2b+lш)^2 ))
но ведь не зря же в условии указано еще одно значение от ступни до обрыва 9,6м. не знаю куда его вставить.
Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!
-
- Администратор
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
- Пол: мужской
- Имя: Вячеслав
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Mihas^ писал(а):Qr Bbpost Uз = 885кВ, Rз =885Ом

Да ну?

Сопротивление заземлителя можно проверить формулой Я бы на вашем месте пересчитал бы. Или хоть решением поделился бы

А вот это - цитирую
Mihas^ писал(а):Qr Bbpost φа = I/2πγ(1/a+1/a+1/√(a^2+2b^2 )+1/√(a^2+2b^2 ))
это, потенциал точки, расположенной прямо над заземлителем. Т.е., это если бы одна ступня была бы над заданным шаром-заземлителем, то бишь по его центру. У вас же обе ноги в стороне от центра заземлителя. У вас до центра шара 10м от обрыва. До одной ступни - 9,6м. Значит эта нога получается на расстоянии 0,4м (40см) от центра шара(заземлителя). А так как шаг составляет 0,8 м, то вторая ступня тоже получается на расстоянии 0,4м от центра шара, но только в другую сторону. Если б аккуратно начертить рисунок с размерами, то должно бы получиться так Тогда потенциал одного из дальних шаров на ступню(ту, что ближе к обрыву) определился бы как Но я бы сначала все-таки пересчитал Uз и Rз.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
У вас же обе ноги в стороне от центра заземлителя. У вас до центра шара 10м от обрыва. До одной ступни - 9,6м. Значит эта нога получается на расстоянии 0,4м (40см) от центра шара(заземлителя). А так как шаг составляет 0,8 м, то вторая ступня тоже получается на расстоянии 0,4м от центра шара, но только в другую сторону.
Да верно, но аккуратно тогда это выглядело бы так. .
Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!
-
- Администратор
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
- Пол: мужской
- Имя: Вячеслав
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Ну да...Но в итоге в расчетах нужен только радиус шара и расстояния от его центра (края не важны)
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Тогда потенциал одного из дальних шаров на ступню(ту, что ближе к обрыву) определился бы как
А разве не это, подходит когда одна ступня находится прямо по оси т.е.по центру шара, а в данном случае как Вы правильно сказали, что центр сферы находится на равноудаленном расстоянии от каждой ступни.
А разве не это, подходит когда одна ступня находится прямо по оси т.е.по центру шара, а в данном случае как Вы правильно сказали, что центр сферы находится на равноудаленном расстоянии от каждой ступни.
Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!
Вернуться в «Задачи смешанного типа»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей