Страница 1 из 5
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Добавлено: 01 мар 2015, 15:59
Mihas^
Доброго всем здоровья

.Имеется задачка, в принципе понятна только есть одно "но". Надо определить Rз(сопротивление растекания заземлителя) и шаговое напряжение (шаг 0,8м). Шар на глубине 15-и метров, есть данные γ проводимости почвы -10-4 и др. И все бы понятно и

,только вот "но", шар располагается в 10-и метрах от обрыва, а точка -а- от обрыва 9,6м. Хотелось бы уточнить решение, это я по поводу метода зеркального изображения. Помогите решением.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Добавлено: 01 мар 2015, 16:52
МаэстроZ
Ну, так-то, задачка типовая из разряда нижеприведенной.
Mihas^ писал(а):Qr Bbpost Хотелось бы уточнить решение
Как минимум, его увидеть надо.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Добавлено: 01 мар 2015, 20:54
Mihas^
То что сфера решается так же как полусфера, ну в смысле решение подобно это понятно, но я говорил о том, что имеется еще обрыв.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Добавлено: 01 мар 2015, 23:58
МаэстроZ
Т.е. у вас упавший на землю провод на расстоянии 10м от опоры что ли?

А точка
а - посчитанный радиус опасной зоны? Если у вас идет расчет тока стекания и от провода и от "прошитой" опоры, то потенциалы растеканий в интересующих точках между ними будут складываться.

- schag.jpg (27.71 КБ) 999026 просмотров
А если, как на рисунке, значит просто от провода.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Добавлено: 02 мар 2015, 20:25
Mihas^
Извиняюсь за непонятку. Просто

как составить правильное уравнение Uш, то как составил не уверен, что правильно, а когда прикрепишь его, то уже не открепить

проверяет его прямо на зачете и если неправильно начинается

. Прикрепляю файл с зеркальным изображением, по моему правильно.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Добавлено: 02 мар 2015, 21:39
МаэстроZ
Потерялся, видать

Вообще бы глянуть бы и решение и методичку, если есть.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Добавлено: 03 мар 2015, 22:13
dan
Хорошо, что поправили доступ к ответам
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Добавлено: 03 мар 2015, 22:15
МаэстроZ
Да. То ли настройки сбились. То ли я недоглядел...Спасибо, что догадались внизу увидеть ссылку для связи.

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Добавлено: 03 мар 2015, 22:24
Mihas^
Спасибо за поправки. Пробую Вам отправить еще раз файл.
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ
Добавлено: 03 мар 2015, 22:37
Mihas^