РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

Различные задачи по электротехнике без конкретного метода решения
Правила форума
Уважаемые пользователи! Задавая вопрос, помните: у других людей тоже есть дела, семьи, проблемы, огорчения и просто лень. Не ждите сиюминутного ответа, а лучше всего - не тяните до последней ночи. Есть наброски - покажите. А головой работать не хотите - договаривайтесь. А вот помочь - это завсегда!
Аватара пользователя

Автор темы
Mihas^
Ученик
Ученик
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 14:07
Пол: мужской
Имя: Мишаня

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

Сообщение Mihas^ » 01 мар 2015, 15:59

Доброго всем здоровья ))) .Имеется задачка, в принципе понятна только есть одно "но". Надо определить Rз(сопротивление растекания заземлителя) и шаговое напряжение (шаг 0,8м). Шар на глубине 15-и метров, есть данные γ проводимости почвы -10-4 и др. И все бы понятно и reshat ,только вот "но", шар располагается в 10-и метрах от обрыва, а точка -а- от обрыва 9,6м. Хотелось бы уточнить решение, это я по поводу метода зеркального изображения. Помогите решением.
Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!


Аватара пользователя

МаэстроZ
Администратор
Администратор
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
Пол: мужской
Имя: Вячеслав
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

Сообщение МаэстроZ » 01 мар 2015, 16:52

Ну, так-то, задачка типовая из разряда нижеприведенной.
tok-rastekania.docx
(52.58 КБ) 46 скачиваний

Mihas^ писал(а):Qr Bbpost Хотелось бы уточнить решение

Как минимум, его увидеть надо.


Аватара пользователя

Автор темы
Mihas^
Ученик
Ученик
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 14:07
Пол: мужской
Имя: Мишаня

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

Сообщение Mihas^ » 01 мар 2015, 20:54

То что сфера решается так же как полусфера, ну в смысле решение подобно это понятно, но я говорил о том, что имеется еще обрыв.
Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!

Аватара пользователя

МаэстроZ
Администратор
Администратор
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
Пол: мужской
Имя: Вячеслав
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

Сообщение МаэстроZ » 01 мар 2015, 23:58

Mihas^ писал(а):Qr Bbpost имеется еще обрыв

Т.е. у вас упавший на землю провод на расстоянии 10м от опоры что ли? :?: А точка а - посчитанный радиус опасной зоны? Если у вас идет расчет тока стекания и от провода и от "прошитой" опоры, то потенциалы растеканий в интересующих точках между ними будут складываться.
schag.jpg
schag.jpg (27.71 КБ) 986316 просмотров
А если, как на рисунке, значит просто от провода.

Аватара пользователя

Автор темы
Mihas^
Ученик
Ученик
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 14:07
Пол: мужской
Имя: Мишаня

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

Сообщение Mihas^ » 02 мар 2015, 20:25

Извиняюсь за непонятку. Просто unknw как составить правильное уравнение Uш, то как составил не уверен, что правильно, а когда прикрепишь его, то уже не открепить uchitel проверяет его прямо на зачете и если неправильно начинается zhopa. Прикрепляю файл с зеркальным изображением, по моему правильно.
Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!

Аватара пользователя

МаэстроZ
Администратор
Администратор
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
Пол: мужской
Имя: Вячеслав
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

Сообщение МаэстроZ » 02 мар 2015, 21:39

Mihas^ писал(а):Qr Bbpost Прикрепляю файл

Потерялся, видать unknw
Вообще бы глянуть бы и решение и методичку, если есть.

Аватара пользователя

dan
Новичок
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 дек 2014, 22:19
Пол: мужской
Имя: Денис
Благодарил (а): 1 раз

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

Сообщение dan » 03 мар 2015, 22:13

Хорошо, что поправили доступ к ответам

Аватара пользователя

МаэстроZ
Администратор
Администратор
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
Пол: мужской
Имя: Вячеслав
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

Сообщение МаэстроZ » 03 мар 2015, 22:15

Да. То ли настройки сбились. То ли я недоглядел...Спасибо, что догадались внизу увидеть ссылку для связи. hi

Аватара пользователя

Автор темы
Mihas^
Ученик
Ученик
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 14:07
Пол: мужской
Имя: Мишаня

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

Сообщение Mihas^ » 03 мар 2015, 22:24

Спасибо за поправки. Пробую Вам отправить еще раз файл.
Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!

Аватара пользователя

Автор темы
Mihas^
Ученик
Ученик
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 14:07
Пол: мужской
Имя: Мишаня

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ

Сообщение Mihas^ » 03 мар 2015, 22:37

zerk.izobr.docx
(54.94 КБ) 31 скачивание
Электрик Витя,подав питание на дом,внезапно встретился с апостолом Петром!