В помещении площадью S = 98 м2 со сторонами 14м на 7 м , на высоте h = 3,5 м подвешено 12 светильников типа Уз с рассеивателем. Рассчитать необходимую мощность ламп, чтобы получить освещённость Е = 40 лк. Коэффициент минимальной освещённости z = 1,1.
Рассчитаем индекс помещения по формуле:
[math]
По индексу помещения i = 1,3 в таблице 1 (Приложение 1)
Приложение 1
для светильника Уз с рассеивателем находим величину коэффициента использования светового потока η = 0,38. Принимая коэффициент запаса к = 1,4 по формуле
[math]
Здесь
Ф – световой поток одной лампы, лм;
Е – нормируемая наименьшая освещённость, лк;
s – освещаемая площадь, м2;
z – коэффициент минимальной освещённости; z = 1,1 – 1,15;
N – количество светильников, шт.;
к – коэффициент запаса; в зависимости от загрязнения воздушной среды
принимается: для ламп накаливания к = 1,3 – 1,7;
для люминесцентных ламп к = 1,5 – 2;
Такой световой поток соответствует лампе мощностью 100 Вт (табл.2)
Таблица 2. Световой поток электрических ламп 220 В
Рассчитать необходимую мощность ламп
Правила форума
Уважаемые пользователи! Задавая вопрос, помните: у других людей тоже есть дела, семьи, проблемы, огорчения и просто лень. Не ждите сиюминутного ответа, а лучше всего - не тяните до последней ночи. Есть наброски - покажите. А головой работать не хотите - договаривайтесь. А вот помочь - это завсегда!
Уважаемые пользователи! Задавая вопрос, помните: у других людей тоже есть дела, семьи, проблемы, огорчения и просто лень. Не ждите сиюминутного ответа, а лучше всего - не тяните до последней ночи. Есть наброски - покажите. А головой работать не хотите - договаривайтесь. А вот помочь - это завсегда!
Вернуться в «Задачи смешанного типа»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей