Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение
Правила форума
Уважаемые пользователи! Задавая вопрос, помните: у других людей тоже есть дела, семьи, проблемы, огорчения и просто лень. Не ждите сиюминутного ответа, а лучше всего - не тяните до последней ночи. Есть наброски - покажите. А головой работать не хотите - договаривайтесь. А вот помочь - это завсегда!
Уважаемые пользователи! Задавая вопрос, помните: у других людей тоже есть дела, семьи, проблемы, огорчения и просто лень. Не ждите сиюминутного ответа, а лучше всего - не тяните до последней ночи. Есть наброски - покажите. А головой работать не хотите - договаривайтесь. А вот помочь - это завсегда!
-
Автор темы - Задержавшийся тут
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 мар 2015, 19:33
- Пол: мужской
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение
Спасибо. Ф1- реальный потенциал имеющегося заземлителя, Ф2- зеркальный в верхней плоскости отражения, по оси раздела границы земля-воздух, Ф3 и Ф4 зеркальные в горизонтальной плоскости,относительно оси обрыва, проводимость среды у виртуальных заземлителей такая же. Правильно?
-
- Администратор
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
- Пол: мужской
- Имя: Вячеслав
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение
Geka писал(а):Qr Bbpost Ф1- реальный потенциал имеющегося заземлителя
Реальный - это Uз=φ1+φ2+φ3+φ4. Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 - это составляющие от каждого из шаров после приведения сред раздела к однородной среде.
И аватарчик поставьте. Как работать на форуме
Geka писал(а):Qr Bbpost Ф2- зеркальный в верхней плоскости отражения
да
Geka писал(а):Qr Bbpost Ф3 и Ф4 зеркальные в горизонтальной плоскости,относительно оси обрыва
да
-
Автор темы - Задержавшийся тут
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 мар 2015, 19:33
- Пол: мужской
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение

- Вложения
-
- Rз.docx
- (13.75 КБ) 21 скачивание
Последний раз редактировалось Geka 20 мар 2015, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
-
- Администратор
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
- Пол: мужской
- Имя: Вячеслав
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение
3-ий раз пишу большими буквами - ПОСТАВЬТЕ АВАТАР Это во-первых. Давайте уважать правила Как работать на форуме Во-вторых, судя по вашему первому выложенному файлу, у вас какие-то проблемы с математикой - смотрите скрин В-третьих, прикладываю перерасчет ваших расчетов с подробными промежуточными вычислениями. Сравните со своими и найдите ошибки. Там результаты на единицы немножко другие, потому как промежуточные округлял до тысячных. Соответственно, следующие тоже немного отклонялись. Если считать с точностью до стотысячных или забить в маткад, то получится как и писал ранее. И ПОСТАВЬТЕ АВАТАР в-четвертых.
-
Автор темы - Задержавшийся тут
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 мар 2015, 19:33
- Пол: мужской
- Имя: Евгений
- Благодарил (а): 1 раз
Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение
МаэстроZ, я нарвался на доп.вопрос, как раз по сообщению 61. напряжение шага если человек находится между заземлителем и обрывом?
- Вложения
-
- Doc1.docx
- (93.33 КБ) 21 скачивание
-
- Администратор
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
- Пол: мужской
- Имя: Вячеслав
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение
Ну уж коли вы продвигаетесь задом,2b, а потом отнимаете а, то [math] тоже отнять надо. Либо, как видно из рисунка, надо к b прибавить оставшееся расстояние 1,2м. Т.е ваше расстояние, то, что я обвел красным, должно быть равно 13,2м. А именно: либо записать как [math] либо как [math]
P.S.я имею в виду, что в знаменателе должно быть записано как [math] либо как [math]
т.е. сначала берете целиком расстояние P.S.я имею в виду, что в знаменателе должно быть записано как [math] либо как [math]