Спасибо. Ф1- реальный потенциал имеющегося заземлителя, Ф2- зеркальный в верхней плоскости отражения, по оси раздела границы земля-воздух, Ф3 и Ф4 зеркальные в горизонтальной плоскости,относительно оси обрыва, проводимость среды у виртуальных заземлителей такая же. Правильно?


Аватара пользователя

МаэстроZ
Администратор
Администратор
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
Пол: мужской
Имя: Вячеслав
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение

Сообщение МаэстроZ » 18 мар 2015, 23:35

Geka писал(а):Qr Bbpost Ф1- реальный потенциал имеющегося заземлителя

Реальный - это Uз=φ1+φ2+φ3+φ4. Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 - это составляющие от каждого из шаров после приведения сред раздела к однородной среде.
И аватарчик поставьте. Как работать на форуме
Geka писал(а):Qr Bbpost Ф2- зеркальный в верхней плоскости отражения

да
Geka писал(а):Qr Bbpost Ф3 и Ф4 зеркальные в горизонтальной плоскости,относительно оси обрыва

да


Аватара пользователя

Автор темы
Geka
Задержавшийся тут
Задержавшийся тут
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 19:33
Пол: мужской
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз

Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение

Сообщение Geka » 19 мар 2015, 01:24

Понятно, спасибо! hi

Аватара пользователя

Автор темы
Geka
Задержавшийся тут
Задержавшийся тут
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 19:33
Пол: мужской
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз

Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение

Сообщение Geka » 20 мар 2015, 23:52

help Доброй ночи МаэстроZ! Пересчитал сам решения и у меня расхождения с ответами, которые получили вы.
Вложения
Rз.docx
(13.75 КБ) 21 скачивание
Последний раз редактировалось Geka 20 мар 2015, 23:53, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя

МаэстроZ
Администратор
Администратор
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
Пол: мужской
Имя: Вячеслав
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение

Сообщение МаэстроZ » 21 мар 2015, 09:53

3-ий раз пишу большими буквами - ПОСТАВЬТЕ АВАТАР Это во-первых. Давайте уважать правила Как работать на форуме Во-вторых, судя по вашему первому выложенному файлу, у вас какие-то проблемы с математикой - смотрите скрин
oshibki.png
В-третьих, прикладываю перерасчет ваших расчетов с подробными промежуточными вычислениями. Сравните со своими и найдите ошибки. Там результаты на единицы немножко другие, потому как промежуточные округлял до тысячных. Соответственно, следующие тоже немного отклонялись. Если считать с точностью до стотысячных или забить в маткад, то получится как и писал ранее.
R3isprav.docx
(13.44 КБ) 20 скачиваний
И ПОСТАВЬТЕ АВАТАР в-четвертых.

Аватара пользователя

Автор темы
Geka
Задержавшийся тут
Задержавшийся тут
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 19:33
Пол: мужской
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз

Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение

Сообщение Geka » 22 мар 2015, 23:35

МаэстроZ, снимаю шляпу, вы правы во всём! hi

Аватара пользователя

Автор темы
Geka
Задержавшийся тут
Задержавшийся тут
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 19:33
Пол: мужской
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз

Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение

Сообщение Geka » 23 мар 2015, 23:00

МаэстроZ, я нарвался на доп.вопрос, как раз по сообщению 61. напряжение шага если человек находится между заземлителем и обрывом?
Вложения
Doc1.docx
(93.33 КБ) 21 скачивание

Аватара пользователя

МаэстроZ
Администратор
Администратор
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
Пол: мужской
Имя: Вячеслав
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение

Сообщение МаэстроZ » 24 мар 2015, 08:12

Ну уж коли вы продвигаетесь задом,
777.png
т.е. сначала берете целиком расстояние 2b, а потом отнимаете а, то [math] тоже отнять надо. Либо, как видно из рисунка,
shag.jpg
надо к b прибавить оставшееся расстояние 1,2м. Т.е ваше расстояние, то, что я обвел красным, должно быть равно 13,2м. А именно: либо записать как [math] либо как [math]

P.S.я имею в виду, что в знаменателе должно быть записано как [math] либо как [math]

Аватара пользователя

Автор темы
Geka
Задержавшийся тут
Задержавшийся тут
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 19:33
Пол: мужской
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз

Сопротивление заземлителя, шаговое напряжение

Сообщение Geka » 24 мар 2015, 18:06

Всё понял, спасибо! hi