Найти токи, построить векторно-топографическую диаграмму
Правила форума
Уважаемые пользователи! Задавая вопрос, помните: у других людей тоже есть дела, семьи, проблемы, огорчения и просто лень. Не ждите сиюминутного ответа, а лучше всего - не тяните до последней ночи. Есть наброски - покажите. А головой работать не хотите - договаривайтесь. А вот помочь - это завсегда!
Уважаемые пользователи! Задавая вопрос, помните: у других людей тоже есть дела, семьи, проблемы, огорчения и просто лень. Не ждите сиюминутного ответа, а лучше всего - не тяните до последней ночи. Есть наброски - покажите. А головой работать не хотите - договаривайтесь. А вот помочь - это завсегда!
-
Автор темы - Администратор
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
- Пол: мужской
- Имя: Вячеслав
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Найти токи, построить векторно-топографическую диаграмму
Для схемы (рис. 1), параметры которой приведены в табл. 1, считая, что индуктивная связь между катушками индуктивности отсутствует, а коммутатор К замкнут:
1. Определить мгновенные значения токов во всех ветвях схемы методом контурных токов.
2. Построить совмещенную векторно-топографическую диаграмму напряжений и токов.
3. Проверить энергетический баланс мощностей и определить режимы работы источников электрической энергии.
4. Определить показания ваттметра электродинамической системы.
5.Учитывая индуктивную связь между катушками индуктивности и считая, что коммутатор К разомкнут, определить мгновенные значения токов во всех ветвях схемы методом контурных токов.
Зададимся условными направлениями токов и направлениями контурных токов в ветвях схемы Запишем все значения, данные нам в задании, согласно символическому подходу, удобному для вычислений. В заданной форме мгновенные значения источников будут равны : Для перехода к комплексам действующих значений необходимо знать сами действующие значения. Так как действующие значения в корень из двух раз меньше максимальных, то для источников энергии они запишутся в виде: В виде комплексов действующих значений выражения источников примут вид:
Вычислим комплексы действующих значений сопротивлений катушек индуктивности и конденсаторов: Составляем уравнения для контуров электрической цепи по методу контурных токов, считая, что коммутатор К замкнут, а индуктивная связь между катушками отсутствует. Тогда Подставив известные величины, получим: Решая эту систему, получим : Найдем токи в ветвях : Далее переходим от комплексов действующих значений токов к их мгновенным значениям. Для записи мгновенных нужно знать максимальные значения токов, а также углы начальных фаз их колебаний. Воспользовавшись теоремой Пифагора, найдем действующие значения: Амплитудные значения в корень из двух раз больше действующих: Углы начальных фаз колебаний токов найдутся как арктангенсы отношений коэффициентов при мнимых частях к коэффициентам, стоящих у действительных, взятых по абсолютной величине: Теперь зная амплитуды токов и углы начальных фаз колебаний токов запишем закон изменения токов во времени: Сделаем проверку по 2 закону Кирхгофа
Для 1 контура:
Погрешность составляет Для 2 контура Погрешность составляет Погрешность при проверке по 2 законам Кирхгофа не превысила 5%, следовательно, расчет выполнен верно
Что такое "ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА РЕШЕНИЕ"|Как работать на форуме|Как настроить просмотр формул|
В КОНТАКТЕ|ТЕЛЕГРАММ|
В КОНТАКТЕ|ТЕЛЕГРАММ|
-
Автор темы - Администратор
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
- Пол: мужской
- Имя: Вячеслав
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Найти токи, построить векторно-топографическую диаграмму
Построение совмещенной векторно – топографической диаграммы для токов и напряжений.
Для построения векторно – топографической диаграммы
Для проверки вычислим потенциал φ2 через потенциал φ1:
φ2 = φ1 – Е1 = 3,99 + 22,65j
Построим диаграмму в масштабе (диаграмма во вложении)
Проверка энергетического баланса мощностей и определение режимов работы источников электрической энергии
Составим уравнение для проверки энергетического баланса мощностей
Погрешность по действительной и мнимой частям не превышает 5%, следовательно, расчет выполнен верно.
Определение режимов работы источников энергии:
Определение показаний ваттметра
Ваттметр показывает мощность активных потребителей. С учетом того, что генераторными зажимами ваттметр подключен к источнику энергии, запишем выражение для показываемой мощности.
Pw = Re[I*1(φ6 – φ11)] = 1021,76 Вт
Для построения векторно – топографической диаграммы
Для проверки вычислим потенциал φ2 через потенциал φ1:
φ2 = φ1 – Е1 = 3,99 + 22,65j
Построим диаграмму в масштабе (диаграмма во вложении)
Проверка энергетического баланса мощностей и определение режимов работы источников электрической энергии
Составим уравнение для проверки энергетического баланса мощностей
Погрешность по действительной и мнимой частям не превышает 5%, следовательно, расчет выполнен верно.
Определение режимов работы источников энергии:
Определение показаний ваттметра
Ваттметр показывает мощность активных потребителей. С учетом того, что генераторными зажимами ваттметр подключен к источнику энергии, запишем выражение для показываемой мощности.
Pw = Re[I*1(φ6 – φ11)] = 1021,76 Вт
Вернуться в «Метод контурных токов»
Кто сейчас на конференции