Рассчитать методом контурных токов при наличии источник тока

Задачи по электротехнике с применением метода контурных токов
Правила форума
Уважаемые пользователи! Задавая вопрос, помните: у других людей тоже есть дела, семьи, проблемы, огорчения и просто лень. Не ждите сиюминутного ответа, а лучше всего - не тяните до последней ночи. Есть наброски - покажите. А головой работать не хотите - договаривайтесь. А вот помочь - это завсегда!
Аватара пользователя

Автор темы
МаэстроZ
Администратор
Администратор
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
Пол: мужской
Имя: Вячеслав
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Рассчитать методом контурных токов при наличии источник тока

Сообщение МаэстроZ » 10 янв 2015, 16:05

potencial1.png
Исходные данные: Е21=50В, Е14=30В, Е31=30В, Е32=50В, Е42=30В, R21=80Ом, R31=80Ом, R14=80Ом, R32=40Ом, R=34Ом, R42=40Ом, J=0,9А, I34=0,6А. Найти все токи в ветвях методом контурных токов, значение U1 на источнике тока и значение ЭДС Е34.
Решение:
Обозначаем контура и нумерацию контурных токов. Составляем уравнения:
sistema-uravneni.png
Подставляем в Мадкад, получаем результаты
istochnik.png
istochnik.png (51.66 КБ) 4963 просмотра

Находим токи ветвей:
I21=I11=0,771 А
I31=I22-I11=-0,569 А
I14=I22=0,202 А
I32=I11-I33=-0,931 А
I42=I44=0,802 А