Найти мощности и фазные сопротивления
Добавлено: 02 дек 2014, 19:48
Симметричная нагрузка питается от трехфазной сети. Uл=220В. Показание ваттметра 2520Вт. Показание амперметра - 20А. Найти активную, реактивную и полную мощности 3-х фазной нагрузки. Определить фазные сопротивления при подключении нагрузки звездой и треугольником.
Решение:Показание ваттметра согласно схемы равны:Из векторной диаграммы найдем фи1 Реактивная мощность трехфазной нагрузки равнаТеперь определим 1)аргумент нагрузки 2)активную мощность 3)полную мощность системыТеперь находим фазное сопротивление нагрузки при соединении а)звездой б)треугольником В формулах учтено, что при соединении нагрузки звездой фазное напряжение меньше линейного в корень из трех раз. А при соединении нагрузки треугольником фазный ток равен меньше линейного тока в корень из трех раз.
Решение:Показание ваттметра согласно схемы равны:Из векторной диаграммы найдем фи1 Реактивная мощность трехфазной нагрузки равнаТеперь определим 1)аргумент нагрузки 2)активную мощность 3)полную мощность системыТеперь находим фазное сопротивление нагрузки при соединении а)звездой б)треугольником В формулах учтено, что при соединении нагрузки звездой фазное напряжение меньше линейного в корень из трех раз. А при соединении нагрузки треугольником фазный ток равен меньше линейного тока в корень из трех раз.