В системе электроснабжения бумажной фабрики

Задачи по электротехнике на расчет 3-х фазных цепей
Правила форума
Уважаемые пользователи! Задавая вопрос, помните: у других людей тоже есть дела, семьи, проблемы, огорчения и просто лень. Не ждите сиюминутного ответа, а лучше всего - не тяните до последней ночи. Есть наброски - покажите. А головой работать не хотите - договаривайтесь. А вот помочь - это завсегда!
Аватара пользователя

Автор темы
МаэстроZ
Администратор
Администратор
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 16:22
Пол: мужской
Имя: Вячеслав
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

В системе электроснабжения бумажной фабрики

Сообщение МаэстроZ » 31 дек 2022, 14:09

[math]В системе электроснабжения бумажной фабрики к трёхфазной сети с линейным напряжением 10 кВ подключен приемник, соединенный треугольником, комплексное сопротивление каждой фазы которого
Z=50-j25 Ом. Найти фазные и линейные токи, полную, активную и реактивную мощность цепи.
Решение:
Расчетную схему подключения приёмника можно представить в виде рис.1.1
рис.1.1.png
рис.1.1.png (94.82 КБ) 1413 просмотров

Находим общее сопротивление каждой фазы, исходя из заданного комплексного сопротивления фазы Z=50-j25 Ом
[math]
угол сдвига между напряжением и током в каждой из фаз составит
[math], откуда [math]
Так как нагрузка во всех фазах одинаковая, то величина фазного тока на всех фазах составит
[math]
где [math] – это линейное напряжение [math], так как при соединении нагрузки треугольником фазное и линейное напряжения равны.
При таком соединении и одинаковой нагрузке величина любого из трех линейных токов [math] будет в [math] раз больше величины фазного тока. Таким образом, величина линейных токов составит [math]. Находим полную, активную и реактивную мощность цепи:
полная мощность цепи равна
[math]
активная мощность цепи равна
[math]
реактивная мощность цепи равна
[math]


Вернуться в «Задачи на трехфазные цепи»

Кто сейчас на конференции